Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Баланс здания школы
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Песочница > ОВК
OV!K
Здравствуйте. Общеобразовательная школа. Механически приток идёт по коридору и раздаёт воздух в учебные классы. Из классов однократная естественная вытяжка. Эксперт утверждает, что так нельзя, так как я в балансе учитываю вытяжку из СУ и ему не нравится, что отработанный воздух из учебных классов будет перетекать в СУ и им соответственно будут дышать люди. Как быть в такой ситуации? Эксперт требует исключить СУ из общего и сделать свой баланс (Перед СУ компенсировать притоком). Как же пункт 8.6 Удаление воздуха из учебных помещений школ следует предусматривать через рекреационные помещения и санитарные узлы, а также за счет эксфильтрации через наружное остекление с учетом требований СП 60.13330.?? Подскажите, пожалуйста.
Wiz
А что так трудно подать воздух в коридор на компенсацию вытяжки из с/у ? С точки здравого смысла эксперт прав. Представить себе выполнение п.8.6 достаточно проблематично без определенных мероприятий в виде переточных решеток в ограждениях кабинетов и рекреаций.
OV!K
Цитата(Wiz @ 17.5.2017, 12:35) *
А что так трудно подать воздух в коридор на компенсацию вытяжки из с/у ? С точки здравого смысла эксперт прав. Представить себе выполнение п.8.6 достаточно проблематично без определенных мероприятий в виде переточных решеток в ограждениях кабинетов и рекреаций.

Вопрос не в том что трудно, хочется разобраться для себя и узнать кто как делает. Переточные решётки и зазоры в дверях учебных классов и соответственно в дверях СУ предусмотрены
Wiz
Цитата
Вопрос не в том что трудно, хочется разобраться для себя и узнать кто как делает

Делаю компенсацию в коридор.
OV!K
Цитата(Wiz @ 17.5.2017, 12:44) *
Делаю компенсацию в коридор.

Чисто ради СУ? Опять же таки если идёт вытяжка из рекреации для баланса в целом. Добавляете в таких ситуациях приток к СУ и увеличиваете ещё на определённый объём вытяжку из рекреации?
Wiz
Цитата
Опять же таки если идёт вытяжка из рекреации

Я делал вытяжку ВЕ индивидуально из каждого кабинета своей шахтой, поэтому сделать приток в коридор для с/у не составляло проблем.
OV!K
Цитата(Wiz @ 17.5.2017, 12:56) *
Я делал вытяжку ВЕ индивидуально из каждого кабинета своей шахтой, поэтому сделать приток в коридор для с/у не составляло проблем.

То есть баланс в каждом кабинете получается у вас? Условно +2/-2 в каждом получается? Благодарю Вас за ответ
Wiz
Цитата
То есть баланс в каждом кабинете получается у вас? Условно +2/-2 в каждом получается?

В среднем да.
PaGal
Делаю так же как и вы. Дисбаланс из классов через рекреации в санузлы. Экспертов все устраивает.

Попробуйте оперировать здравым смыслом: школа функционирует вся в режиме уроки / перерыв. На уроке все сидят в классах и по рекреации никто не ходит. В классах опять же не 100 % присутствие людей, так что чистый воздух в рекреации будет (если кто-то куда-то вышел).
На перерыве в классах никого нет и чистый воздух попадает в рекреации и далее в с/у.

Воздух попадает из чистых зон в грязные (санузлы) - все согласно СП60.
OV!K
Цитата(PaGal @ 17.5.2017, 18:10) *
Делаю так же как и вы. Дисбаланс из классов через рекреации в санузлы. Экспертов все устраивает.

Попробуйте оперировать здравым смыслом: школа функционирует вся в режиме уроки / перерыв. На уроке все сидят в классах и по рекреации никто не ходит. В классах опять же не 100 % присутствие людей, так что чистый воздух в рекреации будет (если кто-то куда-то вышел).
На перерыве в классах никого нет и чистый воздух попадает в рекреации и далее в с/у.

Воздух попадает из чистых зон в грязные (санузлы) - все согласно СП60.

Согласен с Вами и разделяю Вашу точку зрения. Благодарю за ответ
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.